文/厦门国际银行总行科技运维部运行保障处何建福

金融数据中心作为金融机构的心脏,承载着所有IT系统,牵一发而动全身,轻则影响几台设备、机柜,重则造成整个机房宕机。越是底层基础设施,故障影响范围就越广泛,数据中心“风火水电”等基础设施可谓是重中之重。因此,各金融机构愈发重视数据中心基础设施的管理,不但体现在近年来投资建设规模日益扩大,还反映在对运维管理方面越来越重视。厦门国际银行历来十分重视数据中心的发展,作为银行金融科技数字化智慧转型的重要支撑设施,厦门国际银行数据中心规模正日益壮大。在厦门国际银行数据中心规模不断壮大发展的过程中,科技运维部作为见证者和守护者,也在不断地总结和思考。面对不同阶段不同发展规模的数据中心,建设和管理面临的挑战和压力不断加大,对运维管理思路和要求也不断提高。为降低数据中心可靠性风险,首先,数据中心的建设必须科学化,采用科学合理的规划设计方案;其次,在日常数据中心运维管理中,还要做到规范化与精细化。从建设和运维两个维度双管齐下,方能最大化程度降低数据中心相关风险。

数据中心建设科学化

数据中心建设不但要满足未来至少十年的业务发展需求,还要考虑到当前行业趋势,确保数据中心低碳、绿色、环保、降低CTO。厦门国际银行在数据中心规划建设上,积极践行社会责任,数据中心PUE规划指标严格遵循国家发展和改革委员会对PUE的相关要求,确保PUE降低到1.3以下,在规划设计方案上,采用以下措施确保实现PUE设计目标。

1.最大化程度利用自然冷源。结合场地条件和当地气候条件,创新性地采用冷冻水系统+间接蒸发冷相结合的方案作为数据中心制冷方案,从根本上解决南方地区PUE难题并保障PUE低于1.3的设计目标;

2.余热回收。利用余热回收技术,将数据中心IT负载散发的热量回收供给园区综合楼游泳池,实现游泳池的恒温。在极端缺水和停水场景下,还可以将泳池的水经过净化和软化水处理设备处理后作为后备储水,实现泳池和数据中心制冷之间的双向利用;

3.光伏及储能。根据最新技术及最佳实践,数据中心规划设计了园区光储充一体化低碳系统,辅助厦门国际银行完成节能目标制定。基于绿色、节能、低碳的理念,提出并设计在数据中心屋顶设置单晶硅光伏系统,在储水蓄水罐表面设置碲化镉薄膜光伏系统,园区绿色储能系统并用于园区电车充电的低碳架构。

数据中心管理规范化

数据中心管理规范化,要从全生命周期的源头设计规划抓起,贯穿于施工、测试验证和投产后日常运维阶段等数据中心管理的全生命周期。

1.需求分析阶段。在需求分析阶段,应认真研究国家政策和监管红线,比如近年来发改委对新建数据中心PUE已经提出明确指标。在对数据中心规划的时候,一定要测算当前数据中心机柜规模达到的规模等级,明确了解自己的数据中心规模是中型、大型、还是超大型?因为不同规模分别对应着不同的PUE指标要求。否则容易造成数据中心一投产就面临不符合监管政策要求的风险。

2.初步设计阶段。在初步设计阶段,严格遵守标准规范,认真研究比对GB-《数据中心设计规范》中对A类数据中心机房的各项设计指标要求,特别是建筑条件方面,从一开始就要确保符合机房场地条件,比如承重、设备安装空间、作业维护空间等。否则容易造成场地条件先入为主,还没施工就已经对数据中心机电设施形成各种制约。比如可能会由于场地空间在设计阶段考虑得不够周全,导致只有某个厂家产品才能适配,造成设备选型只能单一品牌导致商务选型陷于被动;再比如建筑结构很难满足数据中心场地布局要求,使机房分区规划不合理,空调室外机无法安装或距离太远,动力室与主机房距离太远,增大传输和管理困难,增加成本,降低可靠性,后续运维场地空间不够而存在的风险隐患等诸多问题。

3.深化设计阶段。在深化设计阶段,各种设计指标参数的测算要随着设计的逐步深化和明确进一步规范化。比如对PUE的测算,PUE作为数据中心各项成果指标的重要代表,在规划设计时各设计单位都会进行系统性的测算,但目前依然存在对PUE指标数值存在以反推的目标数值标准来逐步反向调整测算过程和依据的现象,更甚者在没有科学合理依据的前提下,随意调整设定数值以此来满足PUE测算目标。此类本末倒置的不规范设计,往往造成后续实际运行时发现PUE指标居高不下,远离当初设计的目标值,但已然无法回头。

4.测试验证阶段。在测试验证阶段,要充分重视测试验证工作的科学性。应全面模拟验证各类设备在各种工况下的模拟运行情况,确保各系统能满足设计目标,重点